Mifune
Здравствуйте!Ситуация такая,есть автобусный парк,там делается подогреваемая площадка,(теплый пол),там теплоснабжение осуществляется от собственной котельной пораметры воды 95-70,нужна принципиальная схема обвязки теплообменника,и как лучше организовать регулирование на гребенке(там 12 контуров).Может кто нибуть поделится.
Всем спасибо.
P.S. Слабоват немного в обвязках и всяких ИТП ph34r.gif
Vnik
Так отдайте "на сторону". Нельзя же браться за все подряд, чего не умеете делать.
Abil
От собственной котельной (если вода нормальная) можно подключить без теплообменника - через трехходовой кран. Нужен расчет. Для оценки бюджета: достаточно на 12 петель трехходового диаметром 40 мм и Kv=28-32.
asl
Думаю, что для такого количества контуров может подойти и гораздо меньший смеситель. Хотя все зависит от мощности теплых полов.
А для регулирования теплых полов могу порекомендовать использовать термостаты от электрических теплых полов в совокупности с термоэлектрическим сепвоприводами. Интересные решение можете найти и у Oventrop.
Abil
Важно подобрать приводы по размеру посадочного места коллектора
Pav
40 мм и Kv=28-32? А если ему пару мегаватт надо на полы отправить? Подогреваемая площадка для автобусов это наверное неплохо tongue.gif Мёрзнут они biggrin.gif Шучу-шучу.
Mifune
Господа спасибо за советы,если кто то готов взяться за обвязку,готов отдать.Договоримся.
Предложения можно писать на e-mail sergey.vt(собака)mail.ru
Сорри если оффтопик.
ТТГВ
to Mifune
Ради интереса, Как решился вопрос, Какие принципиальные решения были приняты, и самое главное как работает?
Керчик
свае мнение выскажу а там решай сам
теплообменник ставить нужно т.к теплый пол малоли астоновки какие и прихватит (канешно с металопластиком ничего небудет он выдержит разморозки), лутше сделать второй конту с теплонасителем этиленгликоль.Котельная своя значит есть наружные сети где горантия что наружные сети чистые, при поподание песка ржавчины в трубу будет большой износ трубы (вышаркается , засорится)
Как я считаю всетаки нужно ставить отопительные приборы дополнительно скажем для быстрого нагрева помещения, с нагрузкой примерно 40-50% от общей нагрузки отопления.
а обвязку:
на первом контуре( теплонаситель вода ) ставь регулятор расхода и регулятор давления или один регулятор расхода, давления (в Данфос каталоге можеш подходящае выбрат) на падающем к теплообменнику лутше ставит грязевик и фильтор и КИП размещай

на втором контуре ставь трех ходовой клапан после насос и регулировние делай по теплонасителю , также все остальное бак мембранный, подпитку, предахронительную группу от превышения давления с бросоме емкость и также ставь КИП


какбы все
если чето нетак готов выслушать критику
biggrin.gif Керчик
ТТГВ
to Керчик

1. Остановки для пола не страшны, при прекращении теплоснабжения температура воздуха в помещении начинает снижаться только через 6-8 часов.
2. обвязка как и на любой другой системе отопления, ведь нужно готовить температуру теплоносителя, а регулирование осуществляем клапаном на наружном контуре.
3. байпас мимо теплообменника на внутреннем контуре можно поставить только для уменьшения размеров теплообменника
allre
Посмотрите тему о системе снеготаяния (Вы же там совет давали). Теплообменник ставить обязательно, с трехходовым смесителем после теплообменника и с капиллярной термоголовокой. Накладной датчик ставится на подачу на температуру 50 град. Повторюсь - около 500 Вт/кв.м. при расчетной температуре в -15 град.
ТТГВ
to allre
Советы советами
Смотири на даты судя по ним подогрев уже сделан, вопрос как?
Mifune
Да уже все фунциклирует wink.gif
Вроде вопросов нету biggrin.gif